请咨询一下:高位消防水箱间,和稳压泵连接的气压罐到报废期了,现在可以更换成小点的气压罐吗?更换小的是由于楼房是高层50多米,电梯和楼梯都上不去,想着能省点成本!

求知好学 | 2026-07-20 09:52
请写下您的回答回答

回答 | 3

李勤 2026-07-20 10:34 00 [回复]举报

更换维修消防设备要满足原有设计要求,比如:容量、压力、流量、扬程

阴雨天 2026-07-20 11:19 00 [回复]举报

不行喔兄弟,都要按原设计更换

EHS-DL 2026-07-20 16:05 00 [回复]举报

最小容积也必须满足《GB 50974-2014》规定的150L强制性底线要求哦。另外就是消防设施原经竣工验收的设计 不得随意变更规格。电梯和楼梯都上不去,得用工程措施想办法弄上去哦。