海洋石油钻井平台CO2灭火系统咨询
在《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)执行后,《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB 50193-93)转为推荐性国家标准(GB/T 50193-93),那么《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB/T 50193-93)中3.1.5 当组合分配系统保护5 个及以上的防护区或保护对象时,或者在48h 内不能恢复时,二氧化碳应有备用量,备用量不应小于系统设计的储存量。 这一条规范就可以不用执行了吗。因为《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)8.0.4 一个组合分配气体灭火系统中的灭火剂储存量,应大于或等于该系统所保护的全部防护区中需要灭火剂储存量的最大者。没有对是否要设置备用气瓶提出具体要求。在海洋石油钻井平台现场发现其CO2灭火系统,CO2灭火剂存储瓶没有备用瓶,这样违规了吗。