民用建筑电气设计标准GB51348-2019该规范中关于消防二级负荷时,条件困难时,柴油发电机可只手动启动,不强制自动启动,该条款是否可用于工业建筑

消防学徒 | 2026-07-10 09:11
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-07-10 15:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不适用于工业建筑。因为工业建筑可能涉及更大的火灾负荷,同时其消防设备(消防泵、喷淋泵、排烟风机)需要‌即时响应,手动启动意味着需要人员到场操作,‌延误时间可能导致火灾失控。也就是说工业建筑消防负荷的柴油发电机必须自动启动。

消防学徒   回复: EHS-DL2026-07-11 18:58

好的,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防学徒   回复: EHS-DL2026-07-11 19:00

现场是丙类厂房,但是设计的回复也是用了这本规范的这个条款。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-07-13 08:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范适用范围‌:GB 51348-2019 第 1.0.2 条明确其仅适用于‌新建、扩建和改建的民用建筑‌电气设计,工业厂房、仓库等工业建筑不属于其管辖范围 。