仓库同一个防火分区内的不同库房之间需要用防火墙嘛?

《火通规》4.2.6出来后,只要是房间之间的隔墙就用防火墙。但,规范原文用的“或”,且实施指南提到了“防火分隔间(即每间库房)”。那仓库同一个防火分区内的不同库房(房间)之间还有必要用防火墙嘛?

豌豆射手 | 2026-06-18 14:10
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-06-18 15:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般认为用于分隔不同火灾危险性(尤其是严禁混存的甲、乙类与其他类)的独立库房之间的墙、甲、乙类库房内部的分隔墙最好就是防火墙,若你说的“不同库房”储存的都是丙类物品,或者都是丁、戊类物品,它们之间不存在“严禁混存”的问题。那么,这些房间之间的隔墙,规范并未强制要求必须是防火墙。

佑与宇 2026-06-18 16:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同一防火分区内,若你将大空间再细分为多个独立"库房(防火分隔间)",则这些库房之间须用防火墙分隔;若只是普通办公/辅助用房或简单房间隔墙(非独立库房),则按普通隔墙即可,不必防火墙。但在实际审图和消防验收中,主流执行口径倾向于——只要称为"库房"且作为独立储存单元划分,就应按4.2.6条做防火墙。

李勤 2026-06-18 17:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

同一防火分区内的库房之间‌:属于分区内部的房间分隔,只需采用‌防火   (隔墙‌)    (如耐火极限不低于2.00h或1.00h的不燃性墙体),确需连通时可设置甲级防火门等等效措施

江苏刚刚好 2026-07-24 15:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要采用防火墙