消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

老项目的风管二改怎么过审图

这个图片是二改区域,是老项目风管,无排烟防火阀,请问各位大佬,怎么去改才能符合现行要求,需要把原有风口封起来,然后单独接风管出来加排烟阀和防火阀吗?

消防菜鸟119 | 2026-06-13 10:05
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛疼 2026-06-13 14:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这不是局部的风筒与风口么,排烟防火阀一般在临近风机的位置。

李勤 2026-06-15 08:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟防火在不是设置在风口附近,设置在该层竖管入口处、或风机排烟旁

消防网友62117 2026-06-15 10:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你这个是风口直接加在主管上了吧。按防烟分区加防火阀,看原风口、防烟分区设置满不满足现行规范,满足的话看看能不能在主管和原风口竖向风管(风管满足风速要求)加防火阀,不满足重做支管加防火阀与排烟口(阀)

关闭

关闭

手机APP下载