EHS-DL 2026-06-11 11:35
0 赞
0 踩 [回复] 举报
不一定是必须,得看地下仓库房间功能来定。比如仓库外围直接通向室外疏散走道或室外出入口的门(可用普通钢制门或卷帘门)、同一个防火分区内不同储藏区域之间的分隔门、仅用于内部管理的普通物料通道口不一定要用防火门,普通门也可以。
因为地下建筑在消防上风险高于地面建筑(排烟困难、疏散路径长),所以地下仓房被划入其他功能区的分隔门,通常我们“就高不就低”地要求搞防火门,但是也不是必须。
李勤 2026-06-11 13:27
0 赞
0 踩 [回复] 举报
若为丙、丁、戊类地下仓库(含储藏室)且位于防火分区隔墙上,或作为疏散出口(如通向楼梯间、疏散走道),必须设置乙级防火门(耐火极限≥1.0h);若用于两个防火分区之间作为连通口(替代部分防火墙),则需甲级防火门(耐火极限≥1.5h)。
甲、乙类物品严禁设于地下半地下空间,故此类地下“仓房”本身不被允许;若为设备间(如柴油发电机房、锅炉房)附设地下储藏区,门须为甲级防火门。
住宅地下储藏室(非公共仓储、无生产/储存丙类及以上物品)的分户小间门,规范通常不要求防火门,可采用普通门,但若与疏散通道直接连通或设于公共走道,则仍需乙级防火门。