小唐12321 2026-06-10 16:35
0 赞
0 踩 [回复] 举报
应该是问室外消火栓吧,
7.3.9 当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,消火栓的设置应符合下列规定: 1 室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪; 2 工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的场所应采用室内消火栓,并应符合本规范第7.4节的有关规定。
EHS-DL 2026-06-11 10:16
0 赞
0 踩 [回复] 举报
市政的就不用,原本就是由消防车带的消防水带等来开展灭火工作的;民用及一般工业建筑根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第7.3.9条 就建议配置(“宜”);涉及油气田、油库、天然气处理厂等场所根据《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004 第8.3.5条 该地下栓5米范围内必须设置专门的水带箱,而且箱内配置数量都有明确要求。(“应配备”)
工厂通常做法是:在厂区内分区设置集中的室外消防水带柜(或称消防器材柜)。柜内按规范数量备好水带、水枪和消火栓扳手,放置在各消防栓附近顺手、不占道的固定位置,并做好标识。这样做的好处是方便保管、不易丢失,也满足“就近取用”的规范意图。