一栋封闭楼梯间的三层建筑,整体不超过一个防火分区面积。划分防火分区是按照整体还是每层

一栋封闭楼梯间的三层建筑,整体不超过一个防火分区面积。划分防火分区是按照整体还是每层

消防网友77957 | 2026-06-10 09:17
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

scool 2026-06-10 16:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

4.1.2 工业与民用建筑、地铁车站、平时使用的人民防空工程应综合其高度(埋深)、使用功能和火灾危险性等因素,根据有利于消防救援、控制火灾及降低火灾危害的原则划分防火分区。防火分区的划分应符合下列规定:     1 建筑内横向应采用防火墙等划分防火分区,且防火分隔应保证火灾不会蔓延至相邻防火分区;     2 建筑内竖向按自然楼层划分防火分区时,除允许设置敞开楼梯间的建筑外,防火分区的建筑面积应按上、下楼层中在火灾时未封闭的开口所连通区域的建筑面积之和计算;     3 高层建筑主体与裙房之间未采用防火墙和甲级防火门分隔时,裙房的防火分区应按高层建筑主体的相应要求划分;     4 除建筑内游泳池、消防水池等的水面、冰面或雪面面积,射击场的靶道面积,污水沉降池面积,开敞式的外走廊或阳台面积等可不计入防火分区的建筑面积外,其他建筑面积均应计入所在防火分区的建筑面积。

沉默 2026-06-10 16:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

封闭楼梯间,按每层

消防网友62117 2026-06-11 09:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都行,建议按层

李勤 2026-06-11 13:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

优先安装楼层划分,但是前提是你的楼梯间设置形式,和中庭(上下层)开敞形式,是否具备每层独立防火分区的要求(具有完全分隔)

EHS-DL 2026-06-11 16:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

还得看防火分隔形式,一般是按照每层来划分防火分区,每层间不能充分防火分隔,整体没超一个防火分区面积,整体作为一个防火分区也行。

江苏刚刚好 2026-07-25 14:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

均可,看你自己的需求