占地1171平方米,高度为5米的商店必须设室内消火栓?有没有豁免项?

刘建玲 | 2026-06-02 10:51
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

EHS-DL 2026-06-02 11:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

必须得设置,不属于“不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库”无法豁免。参考《建筑防火通用规范 GB55037-2022》,该商店建筑体积1171㎡ × 5m = ‌5855m³>5000m³。

消防网友68723 2026-06-02 11:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规:8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
 
3 体积大于5000m³的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;

李勤 2026-06-02 14:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2026-06-03 10:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

减低高度,盖4.2米,或者减小面积,或者中间隔开一点,设置防火墙,就是两栋建筑,就不用了

火龙传说 2026-06-04 23:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)规定,该商店必须设置室内消火栓,暂无明显豁免项。

该建筑体积为1171㎡×5m = 5855m³>5000m³,依据建规8.2.1条规定,体积大于5000m³的商店建筑等单、多层建筑应设置室内消火栓系统。

若要豁免,除非该场所属于不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑等特殊情况,但商店通常不属于这些范畴。此外,若建筑内设有自动喷水灭火系统,且室外消火栓或动力消防泵能有效覆盖该建筑,部分地区可在与消防部门协商后省略室内消火栓设置,但这并非普遍适用的豁免条款,需视当地规定而定。