网吧疏散人数计算问题

建筑设计防火规范中明确其他歌舞娱乐场所按照人员密度计算疏散人数,其他条文也说了有固定座位数的场所,疏散人数可以按照实际座位数的1.1倍计算。请问网吧具有固定座位数时,是否可以按照固定座位数计算疏散人数。现实中,网吧实际人数根本达不到人员密度计算的人数,都按照人员密度方法计算人数,造成网吧都需要比较大的疏散宽度,很多网吧根本不满足设防要求。

消防网友42681 | 2026-05-27 17:31
请写下您的回答回答

回答 | 3

仓鼠 2026-05-28 08:55 00 [回复]举报

不能,只能按歌舞娱乐放映游艺场所根据厅室的0.5人每平方米算人数,公共走道不算,只算厅室的面积

消防网友68723 2026-05-28 10:38 00 [回复]举报

其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。

李勤 2026-05-28 10:39 00 [回复]举报