消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

不足10平米配电室还需要设置应急照明吗?

不足10平米配电室还需要设置应急照明吗?

电气123 | 2026-05-15 17:03
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

一个呆呀 2026-05-16 08:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当然

懒得说 2026-05-16 11:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

既然是配电室就需要设置应急照明

阴雨天 2026-05-18 08:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要

EHS-DL 2026-05-18 10:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

配电室就需要设置应急照明。《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)‌ ‌第10.1.11条‌:消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

如果是楼层配电间(配电小间),则可以不设置应急照明。

李勤 2026-05-20 10:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,配电间火灾时应能保证正常照明照度

sail 2026-08-14 15:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

取决有有无气体灭火,如果有则需设置应急疏散照明系统;另外火灾时是否需要有人值守,需要的话则需设置消防备用照明。

关闭

关闭

手机APP下载