人员在气灭防护区内长时间工作,需不需要把气灭主机打至手动位

人员在气灭防护区内长时间工作,需不需要把气灭主机打至手动位

yemeng | 2026-05-07 16:01
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

EHS-DL 2026-05-07 17:16  2 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,人员出来后再改为自动位。

yemeng   回复: EHS-DL2026-05-14 16:08

受教了。谢谢您。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

佑与宇 2026-05-08 08:43  1 赞  0 踩 [回复] 举报

必须切换至手动位,误报的话保障自己安全。

小唐12321 2026-05-08 08:50  1 赞  0 踩 [回复] 举报

进去手动,出来打回自动。

WL 2026-05-08 10:40  2 赞  0 踩 [回复] 举报

看灭火设计浓度。

5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。

故前提是看灭火设计浓度。

yemeng   回复: WL2026-05-14 16:09

受教了。谢谢您。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-05-09 17:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

yemeng   回复: 李勤2026-05-14 16:08

受教了。谢谢您。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-08-24 10:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,出来自动位。

李勤 2026-08-28 17:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,人员进入后可调至手动,出来后再改回自动位。