百货商场疏散距离

请问三层的百货商场,已设置自喷。整层的布局都是移动式的衣服货架区摆放,消防平面布局图纸的疏散距离是按划分好的按地面疏散指示标识的疏散路线算37.5米?还是按直线距离横跨移动摆放到安全出口或者疏散楼梯间算37.5米?还是可以按摆放的货架之间的宽度的疏散线走算37.5米?

曾旅游 | 2026-05-06 15:09
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

红色ID 2026-05-06 23:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。

佑与宇 2026-05-07 09:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防平面布局图纸的疏散距离必须按直线距离计算,不能按地面疏散指示标识的路线或货架间的通道中心线来算。那个 37.5 米的限值,指的是点对点的直线长度,而不是人实际跑路的弯曲距离。

李勤 2026-05-07 13:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

桃白白 2026-05-12 15:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范可能未注意到一种情况:比如室内设计成迷宫,室内最不利点至安全出口的步行路线远远超过37.5m的情况。