咨询一个自然排烟问题,挡烟垂壁距地2.1高,层高2.8米,有效排烟窗是按2.1米以上计算,还是按层高的一半1.4米以上计算

智消 | 2026-04-29 13:59
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

佑与宇 2026-04-29 14:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有挡烟垂壁时,储烟仓底部(即挡烟垂壁底)是排烟窗有效高度的起算点。你的有效排烟高度基准就是 2.1m,除非储烟仓是由顶棚自然下垂形成的,那就是1.4m。

阳明心 2026-04-29 14:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2.1米以上部分才能算有效排烟面积

李勤 2026-04-30 08:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2026-05-27 08:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个要结合国家标准和地区技术文件综合考虑


空间净高小于3米的时候,不管在走道还是房间,最小清晰高度都可以按不小于其净高的1/2考虑


同时净高不大于3米的区域的自然排烟窗可设置在室内净高度的1/2以上,2.8米空间净高的区域,1.4米以上即为有效


最后说个题外话,如果是在空间净高大于3米的房间,还应考虑设计清晰高度,这种情况应为设计清晰高度以上为有效自然排烟面积


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准





关闭