全部分类
- 消防专题
-
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 安全疏散·底层逻辑
- 防火间距·底层逻辑
- 火灾危险性分类·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水泵反馈有规范要求主备泵单独反馈启动或故障么
在没有任何启动信号情况下,主泵手动断电后自动启动备泵,控制柜厂家表示19年,有条规范要求的 只有那一年的控制柜是这样子的。
周家斌 2026-04-24 11:50
0 赞
0 踩 [回复] 举报
主泵手动断电后自动启动备泵,这一功能并非是 2019 年特有的规范要求,而是多个相关规范中早已明确的内容,主要是为了确保消防等系统供水的可靠性。相关规范如下:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014:13.1.4 条规定,以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在 2min 内投入正常运行。13.2.6 条规定,关掉主电源,备用泵应启动正常,主、备用泵应能正常切换。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017:7.2.3 条规定,以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在 1min 或 2min 内投入正常运行。


