防火墙高出屋面0.5m的理解?

如果建筑耐火是三、四级(四级建筑涂刷防火涂料),其屋顶承重结构和屋面板的耐火极限不低于0.5h,但是耐火为可燃性或难燃性,防火墙是否需要高出屋面0.5m?

依据建规GB50016第6.1.1和5.1.2

6.1.1 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
    防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。


请写下您的回答回答

精彩评论

李勤 2026-04-07 11:58

yujun500 2026-04-09 09:15

“其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时”,这是判断的条件,未涉及可燃或难燃,所以耐火极限达到0.5H防火墙就可以不出屋面,你可能被下面表格迷惑,表格中四级耐火等级只写了可燃但是没有耐火极限,别忘了,规范规定的是最低标准。例如,你屋面是可燃,无耐火极限,防火墙应伸出屋面;你屋面做了防火涂料,耐火极限0.5H,但是基层还是可燃物,实际已经达到三级耐火等级,但综合整体状况建筑还是定义四级,这是屋面防火措施提高了标准,当然是允许的,并且耐火极限0.5H已经达到防火墙不出屋面的标准

查看原文
回答 | 共4个

李勤 2026-04-07 11:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

飞翔的二师兄   回复: 李勤2026-04-08 10:54

图集上没有说明耐火极限是否可以是难燃还是不燃的1h或0.5h。我想问,一个四级建筑,其屋顶承重结构和屋面板涂刷饰面型防火涂料,其耐火极限满足0.5h,防火墙是否需要高出屋面0.5m?规范中的耐火极限0.5h和1h,是否是要求不燃性耐火极限0.5h和1h?因为建筑构件有不燃性耐火极限、难燃性耐火极限、可燃性耐火极限

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yujun500   回复: 飞翔的二师兄2026-04-09 09:15

仓鼠 2026-04-07 14:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火极限不够就要把防火墙建突出屋面、或者突出外墙的高度,算是一种防火隔离带