室内消火栓使用标识有强制要求张贴吗

室内消火栓使用标识有强制张贴规范吗

请写下您的回答回答

回答 | 4

EHS-DL 2026-04-07 09:39 00 [回复]举报

有这么一条相关,但是不是强条。《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)第8.1.12条  设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施,均应设置区别于环境的明显标志。

条文说明里:8.1.12 本条规定的消防设施包括室外消火栓、阀门和消防水泵接合器等室外消防设施、室内消火栓箱、消防设施中的操作与控制阀门、灭火器配置箱、消防给水管道、自动灭火系统的手动按钮、报警按钮、排烟设施的手动按钮、消防设备室、消防控制室等。

仓鼠 2026-04-07 11:17 00 [回复]举报

应设置区别于环境的明显标志,有的地方有特别规定,比如深圳必须有管理人信息及使用操作方法等标识,如果是由于装饰要求隐藏设置就必定需要设置明显的标识提示

李勤 2026-04-07 11:38 00 [回复]举报

追风赶月 2026-04-07 11:38 10 [回复]举报

《消防设施通用规范》GB 55036-2022 第2.0.10条(全文强制性规范)规定: “消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。