由于历史遗留原因,一个建筑面积7000平方的酒店,单层建筑,建筑高度不高于7米,是否可以在消防车登高操作场地一侧只设一个长边的消防车道

皓安消防 | 2026-04-03 08:52
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

李勤 2026-04-03 11:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

阳明心 2026-04-03 12:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应设环形消防车道,有困难时沿两个长边设置消防车道

皓安消防   回复: 阳明心2026-04-07 13:30

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

皓安消防   回复: 阳明心2026-04-07 13:30

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2026-04-06 11:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)第 3.4.3 条,占地面积大于 3000㎡的单、多层公共建筑(你项目 7000㎡),除受环境地理限制外,应至少沿两条长边设消防车道;确受限制时,可只设一条,但需满足登高救援条件。

皓安消防   回复: 周家斌2026-04-07 13:30

谢谢