喷淋泵是否采用一级负荷电源?

某栋2800㎡的地上三层(地下一层)商业楼改为娱乐城,其室内外消火栓系统接自市政(稳高压系统),室外消防用水量为25L/s,请问:在不设置高位水箱、仅设置稳压泵的情况下,新增的自动喷淋系统的喷淋泵是否必须采用一级负荷电源?

H&L | 2026-03-26 13:06
请写下您的回答回答

回答 | 3

仓鼠 2026-03-26 14:09 00 [回复]举报

但消防泵等重要设备要在最末一级能主备电切换,主备电得独立布线

EHS-DL 2026-03-26 14:49 00 [回复]举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

周家斌 2026-03-26 16:12 00 [回复]举报

二级负荷能满足要求了。