消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散应急灯等通电问题

目前厂里很多应急照明疏散等是使用插座接电的,这样子是不是不符合规范,那如果单独拉一路消防电源然后接电的话,这个后期坏了该如何进行维修

偷吃鱼的猫 | 2026-03-26 09:42
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

周家斌 2026-03-26 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 第 3.3.2 条规定,应急照明配电箱或集中电源的输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第 13.7.15-8 条也明确严禁在应急照明灯具供电的分支回路上连接插座。使用插座接电存在可靠性风险,普通插座易因接触不良或剩余电流保护装置误动作导致断电,且可能被非专业人员拔插或盗用,影响火灾时的应急功能,

偷吃鱼的猫   回复: 周家斌2026-03-26 14:14

好的,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-03-26 11:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

单独拉一路消防电源用于应急灯当然更好,后期坏了就维修这条线路或者灯具就好。插座也不是完全不行,有一种解释是 需要采用“专用插头”灯具,市面上比较少见到这种带专用插头的应急灯具,一般认为安装在较为高的地方,需要采用梯子上去才可以拔插头,也算是“采用专用工具才可以拆除”的应急灯具。

仓鼠 2026-03-26 11:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有线头有胶布缠绕连接啊,随时可以更换

偷吃鱼的猫   回复: 仓鼠2026-03-26 14:17

好的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

追风赶月 2026-03-27 08:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以查询一下原有的消防设计图纸,如果原设计图纸是使用插座,那就没有问题。

李勤 2026-04-01 16:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范严禁连接插座,你避免插座挪作它用,影响应急照明灯具的可靠性

关闭

关闭

手机APP下载