消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

配电房门口室内消火栓

目前厂里配电房门口的室内消火栓老旧了,想要废除,这个可以废除吗,废除了需要有什么其他设施设备设置,配电房里是配置了有二氧化碳灭火器、干粉灭火器,需不需要新增设其他气体灭火系统

偷吃鱼的猫 | 2026-03-26 09:40
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

EHS-DL 2026-03-26 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以废除。这个配电房门口设计室内消火栓感觉原本就是设计错误。看你的配电房规模,一般是需要新增气体灭火系统的,比如设置柜式七氟丙烷系统。

偷吃鱼的猫   回复: EHS-DL2026-03-26 14:13

好的,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

懒得说 2026-03-26 11:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

配电房外的老旧消火栓拆除不影响配电房内灭火配置

偷吃鱼的猫   回复: 懒得说2026-03-26 14:12

就是配电房门口通道里面的算是室内消火栓拆除也不影响是吗,外围有一个室外消火栓够吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

懒得说   回复: 偷吃鱼的猫2026-03-27 08:43

配电房和外走道是不同防火分区。室内消火栓和室外消火栓设置要求不同。室内消火栓拆除对配电房内气体灭火系统没影响,但最好看看走道部分有没有其他室内消火栓可以覆盖

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

仓鼠 2026-03-26 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防通规包括设备层在内的各层均应设置消火栓(除非是不能用水的遇水爆炸性场所不用,这种配电房是可以断电后使用的)

偷吃鱼的猫   回复: 仓鼠2026-03-26 14:13

噢噢噢, 但配电房是独立的一栋构筑物也适配这一条吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

仓鼠   回复: 偷吃鱼的猫2026-03-26 16:10

一般设计是有消火栓系统的建筑就会连带设置,没有的话就不设计,但你现在要废除的最大问题是你不能随意改变既有的消防设施配置吧。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-04-01 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

配件房通道不等同配电房内,故障应进行维修,不能废除(你看原设计图纸是否设计)

关闭

关闭

手机APP下载