单层建筑的首层疏散外门是否也需要1.1m?

吴浩 | 2026-03-24 16:51
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

yujun500 2026-03-25 10:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个问题一些省释疑解释过 此处首层疏散外门一般指的楼梯间门,是为了对应楼梯的最小宽度,举例:门卫室的门是首层疏散外门,这个门净宽是按最小800

仓鼠 2026-03-25 16:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,就(疏散)的首层外门、(疏散)通道之类的,一般设计意图为一个正常人肩宽大概在0.55左右然后1.1这样就双人算所以定为1.1这个数,高层公建的话还要严格点为1.2(高层),再升一级高层医疗建筑的话需要1.3(高层)

周家斌 2026-03-25 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当单层建筑中首层的房间,如门卫室、值班室、垃圾间、设备用房等直通室外的门,其净宽度可依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 7.1.4-1 条规定,不应小于 0.8m。

李勤 2026-04-01 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首层外门不小于1.1米,