消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

各位老师,我想问一下疏散走道设置防火窗是哪条规范啊,我看有些项目设置防火窗,有些项目又是普通窗

各位老师,如题求助


吴浩 | 2026-03-18 17:27
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

消防网友68723 2026-03-19 10:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通窗达不到耐火等级的要求,看建筑耐火等级,

EHS-DL 2026-03-19 15:47  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一般高层建筑/人员密集场所等疏散走道设置防火窗。

李勤 2026-03-19 16:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是疏散走道窗体耐火极限应符合相应墙体要求,比如乙级或甲级

周家斌 2026-03-19 16:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在一般场所,要考虑窗户和墙的面积比,每个地方要求不一样。有的按照50%比例。走道隔墙≥1.00h、开窗≤50% 一般 普通窗; 开窗>50% 一般 乙级、 甲级防火窗。

沉默 2026-03-19 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看地方标准吧,一般是要求达到走道隔墙耐火等级,人密尽量防火窗

仓鼠 2026-03-20 11:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在需要防火墙、防火分隔的防火隔墙等防火分隔设施上设置的窗户其耐火等级不能低于窗口所处分隔处所需的耐火等级要求,而且还有一个非常重要的一点是防火窗是有玻璃柱当温度超过一定温度时是会自动关闭或有电动关闭功能以达到隔间分隔处两边烟气扩散的能力的,普通窗没自动关闭功能要求


建规6.5.2 设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。     防火窗应符合现行国家标准《防火窗》GB 16809的有关规定。

6.5.2 防火窗一般均设置在防火间距不足部位的建筑外墙上的开口处或屋顶天窗部位、建筑内的防火墙或防火隔墙上需要进行观察和监控活动等的开口部位、需要防止火灾竖向蔓延的外墙开口部位。因此,应将防火窗的窗扇设计成不能开启的窗扇,否则,防火窗应在火灾时能自行关闭。

关闭

关闭

手机APP下载