教培机构位于多层住宅楼下的商业服务网点,面积120平,需不需要设置火灾报警系统,或者安装独立式感烟探测器?

教培机构位于多层住宅楼下的商业服务网点,面积120平,需不需要设置火灾报警系统,或者安装独立式感烟探测器?

霓裳 | 2026-03-18 12:08
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-03-18 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据GB55037-2022《建筑防火通用规范》中第8.3.2条第1款,商店建筑等类似用途的建筑应设置火灾自动报警系统。再看条文说明就是设置在住宅建筑下部建筑面积大于或等于100m2的分割单元的商业服务网点应设置火灾自动报警系统。 GB55037-2022《建筑防火通用规范》8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:   1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑; 条文说明:第8.3.2条规定的商店不包括菜市场、建筑面积小于100㎡的单建或附属商店建筑、住宅建筑内的商业服务网点。

周家斌 2026-03-18 15:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按国家规范,此场所不强制装火灾自动报警系统,但是有的地方规定需要装独立式感烟探测器。看地方规定了!

李勤 2026-03-19 16:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先你得教育机构是否符合商业服务网点使用性质。

sail 2026-08-13 15:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

定义为商业服务网点则可不设。