消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防维保记录咨询

消防维保单位在检查测试中发现,安装的喷淋系统试试报警阀组旁的压力开关无启泵线,应为4根线但实际只有2根线。十几年前的老旧仓库,可能是施工时就忘记布线了。请问维保单位的月度维保记录中需要体现此问题吗?维保工作是只对现有设备设施进行维护保养,还是要把检查出的问题都记录在月度维保中?

吉祥哥 | 2026-03-17 10:03
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-03-17 11:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

维保一般不怎么判定“合规性”,也就是一般是按照合同履约即可。也许这个老旧项目当时的标准就是只接这两根线也是合规的呢。。。主要是测试现有设备设施功能,你发现的这个问题不写在报告里,作为建议项口头跟业主方提出也是可以。

仓鼠 2026-03-17 14:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

经过验收合格的老项目安装当时规范符合要求的,当时不强制性要求装启泵线,你也可以自己评估一下,如果仓库里装的东西价值高、东西多、东西杂、火灾压力大的话建议增设布线毕竟这报警阀到控制柜没多远距离就一根线不过就是人工可能贵点,有其他故障的话一起修了也行,这个主要是考虑到你老旧仓库烟感、线路用的时间也久了,而且仓库高度又高如果平时主机转手动状态的话,增设多一个启泵线关键时刻喷头破裂水压变化了就可以启泵了,安全上会增加不少。不想增设的话安装当时规范也没问题


周家斌 2026-03-17 15:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

涉及功能缺陷是要记录反馈的,按合同约定履行自己的任务。

李勤 2026-03-19 16:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先查看该建筑设计图纸是哪一年,设计规范依据是哪年版本,

然后查看原设计依据的规范是否要求压力开关直接启泵

结论:

1.如原有年份规范没有要求,可以判定合格(但建议整改)

2.如原有规范要求设置压力开关直启线,但是由于之前验收对这些管理不严,但确时不符合设计文件要求,那么给业主写联系单,并说明你的依据原因。(沟通后可以写为不合格)

关闭

关闭

手机APP下载