防烟楼梯间设置在什么场景下(民用建筑)?

少剑波 | 2026-03-15 19:53
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

李勤 2026-03-16 09:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

scool 2026-03-16 10:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

7.1.10 除住宅建筑套内的自用楼梯外,建筑的地下或半地下室、平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下列规定:     1 当埋深不大于10m或层数不大于2层时,应为封闭楼梯间;     2 当埋深大于10m或层数不小于3层时,应为防烟楼梯间;     3 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;     4 在楼梯的各楼层入口处均应设置明显的标识。

潘天坤 2026-03-16 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

民用建筑:

一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;

建筑高度大于24米的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间;

建筑高度大于33米的住宅建筑应采用防烟楼梯间;

住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10米时,可采用剪刀楼梯间,但应采用防烟楼梯间


工业建筑:建筑高度大于32米且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯


vicher 2026-03-16 11:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报


仓鼠 2026-03-16 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报