消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

求助大神解答(消防供水设计)

工业场所消防供水管网与生产供水管网是否可以合用(指地下主供水管网),如不允许是具体哪部规范规定的。

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

沉默 2026-03-11 16:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足要求就可以,生活用水量最大时消防水池能满足规定时间补满就行


scool 2026-03-11 16:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

.1.2 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定:     1 应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定;     2 两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定;     3 当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。计算生活用水最大小时流量时,淋浴用水量宜按15%计,浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。

李勤 2026-03-11 16:54  2 赞  0 踩 [回复] 举报

仓鼠 2026-03-11 17:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报


可以合用如图所示你消防用水500方,水池800方,那么你其他用水的吸水口最多只能到水池300方位置,下面500方水其他用途的水不允许吸,这个就是消防用水量不作他用的的措施,如图最下面那个图就是消防与其他泵吸水口同一个水平位置就是错误的,第二个图虽然吸水口同高但他有真空破坏管,他吸到管顶就无法继续吸水了

消防网友76443   回复: 仓鼠2026-03-13 10:43

你好像回答的不是他问的内容

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载