消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

七氟丙烷灭火系统事故排风

各位同行,根据《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005 6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外这一条款,如果设在写字楼里的计算机房的七氟丙烷灭火系统,写字楼里有独立的通风空调系统,其中防护区里也有防排烟系统,是不是还要设置事故排风装置呢?

立哥 | 2026-03-03 17:26
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

CN88 2026-03-04 07:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有个问题,气体防护区内有排烟系统,火灾发生的时候排烟系统启动不就把气体防护区里的灭火剂排走了吗?

消防网友68723 2026-03-04 08:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要


scool 2026-03-04 09:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。“独立的通风空调系统,其中防护区里也有防排烟系统”不能满足下部并直通室外,且利用通风空调系统可能会导致灭火后释放的气体窜入到其他场所

EHS-DL 2026-03-04 11:04  1 赞  0 踩 [回复] 举报

设置七氟丙烷灭火系统场所,设置事故排风系统是一定需要的,但是该场所设置防排烟系统是不一定需要的。

仓鼠 2026-03-04 11:17  2 赞  0 踩 [回复] 举报

首先呢气体灭火系统属于独立的子系统,一般除了火警、故障、放气三个模块连至报警主机警示外,里面的烟温感是不参与外部系统联动的,所以你这个排烟系统是怎么联动的

第二如果你这排烟系统是靠里面探测器来联动的话你喷气灭火时不就把七氟丙烷也一块带走了嘛,你真的确定你里面装的是排烟系统用的而不是事故风机用的烟管?

一般这种地方除日常工作人员维护外是没人在里面工作的是没有排烟需求的,有工作需求的也有规定是必须转为手动状态才能进去工作然后火情时出来后再按紧急启动灭火,防护区灭完火后是需要通风换气的,至于有空调系统也不合适你把里面有毒有害气体往走廊吹也不好还是得特定排除的事故风机

潘天坤 2026-03-09 08:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问计算机房是否有可开启外窗或者有设置机械排放?如果没有的话,就不满足通风换气要求,需要设置机械排风设施


对于需要设置排烟系统的场所, 当设置气体灭火系统等在灭火剂释放前必须关闭通风系统、防护区开口的灭火系统时, 允许将排烟系统改为事故通风系统


当然也可以允许两个系统同时存在,但是要保证两个系统同时设置时灭火系统能够有效灭火(例如不应采用火灾自动报警系统联动启动的方式自动开启系统排烟),如果无法保证可能要综合考虑是否设置排烟系统




李勤 2026-03-09 17:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置事故排风装置

关闭

关闭

手机APP下载