消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多线盘的到底有没有规范限制

(1)根据规范"自动启动"不能停,那么"多线盘"启动到底能不能停泵?如果不能为什么有些多线盘还会有停止按钮?此条只适用水泵,风机不适用?

的的发 | 2026-03-03 07:34
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

铭昊 2026-03-03 08:55  2 赞  0 踩 [回复] 举报

在多线盘上既能启动风机水泵也能停止,这是手动启动、停止,不是自动。

吴晨 2026-03-03 09:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

多线盘相当于现场配电柜的手动开关,当然可以停泵。

规范自动启动不能停泵,要求是在自动状态下运行

仓鼠 2026-03-03 09:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动停泵是因为有些施工方使用电接点压力表来当压力开关而且接了停泵线,这个压力表有停泵线会和稳压泵一样停泵,用这个压力表的话不能接停泵线(有些有停泵功能的电子压力开关也一样不能设置停泵值)。自动停泵和多线那边没关系,多线盘本质上还是需要人确认按下才会停泵是属于手动控制方式(这些方式都是有规范规定的)


火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置

scool 2026-03-03 11:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

手动、自动、机械这个要分清

EHS-DL 2026-03-03 11:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于水泵‌:多线盘停止按钮‌仅对手动启动有效‌,对自动启动的水泵无法实现永久停泵;其设计是为满足手动控制完整性,但最终停泵需现场确认。

对于风机‌:无停风机限制,多线盘停止按钮完全有效,但新规已不强制要求设置多线盘,由总线盘控制风机也可以。

佑与宇 2026-03-03 15:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

能停,且必须能停。适用,且要求完全一致。

沉默 2026-03-04 10:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这是手动啊,人去干预了,自动是人不去干预,比如到了一个压力停止人不去干预停止,才叫自动停泵。水泵只能自动启泵,不能自动停泵,风机影响不大,一直开着还好,水泵一直开着风险大,爆管什么,所以很多管理人员会偷偷设置自动停泵,才规定不能自动停泵。

李勤 2026-03-10 11:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

多线盘手动操作是需要有启停功能的,规范要求的是在自动状态下消防泵启动后不能停止

sail 2026-09-03 19:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

手动可以停泵,自动不能停泵。

关闭

关闭

手机APP下载