消防管网稳压泵出口阀门选择依据

各位老师:消防稳压泵出口阀门采用自锁蝶阀,符合要求吗,有什么依据。
阿斯蒂G | 2026-02-28 08:20
请写下您的回答回答

回答 | 2

小唐12321 2026-03-03 09:09 00 [回复]举报

5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。

吴晨 2026-03-03 09:31 00 [回复]举报

不可以用自锁蝶阀,规范有规定