潘天坤 2026-02-27 15:30
1 赞
0 踩 [回复] 举报
从规范正文里,没有这个要求,只要手动开启操作力小于70N,且方便操作即可
旧的图集07K103-2第62页有提到“远控装置的电气接线及控制缆绳采用DN20套管,控制缆绳的弯曲半径不小于250毫米,弯曲半径一般不多余2处,缆绳长度一般不大于6米”,而新图集22K311-5(替代07K103-2)内则删除了6米的内容,表述为“钢索预埋套管弯管不应大于2个,且不得有死弯及瘪陷;安装完毕后应操控自如,无卡涩等现象”
图集可以供参考,不同厂家产品可能情况不一样,有些厂家可以做到15米正常操作
上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准