疏散楼梯数量

健身房,两层,每层190平左右,设一部楼梯可以吗

18741421682 | 2026-02-05 22:01
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防123打工 2026-02-06 14:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

二层不超50人就可以

jinyanwu 2026-02-07 10:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、如果就是一个简单的二层就可以了。

2、如果和其他用途在一起或者楼层不是两层就要根据实际进行判断。

李勤 2026-02-10 09:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

二层日常停留人员不超过50人,就可以。

EHS-DL 2026-02-11 13:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

健身房疏散人数通常按更衣(鞋)柜数量的1.1倍计算;若更衣柜数量不明,则需参考商业营业厅人员密度估算(例如,假设人员密度为0.2–0.5人/平方米,190平方米健身房每层约38–95人,两层总和可能超过50人)。如果实际人数超过50人,则必须设置两部疏散楼梯以满足安全要求。

yujun500 2026-02-12 10:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不建议这么冲,面积是满足了,人数就很存疑。首先肯定是经营场所,现在可能是健身房,以后可能改变经营性质后不一定满足人数要求,就算是健身房,人员密度也相差很大,比如瑜伽房,跳操房人员密度就可能比较大,一般这种是按最不利情况考虑,那很难说人数小于50。当然每个地方审批可能有差别,也要参考当地自己的标准