电影院放映机设置
现有一个影院项目,为激光放映机,放映机直接吊装在影厅内未作分隔,支队开业检提出需设置2h防火隔墙做分隔,有什么解决或反驳的依据吗
DOOM93 2026-02-04 14:00
1 赞
0 踩 [回复] 举报
50016-2014
6.2.1 剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙。 舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙可采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙,隔墙上的门应采用乙级防火门。 舞台下部的灯光操作室和可燃物储藏室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。 电影放映室、卷片室应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙与其他部位分隔,观察孔和放映孔应采取防火分隔措施。
条文解释:
电影放映室主要放映以硝酸纤维片等易燃材料的影片,极易发生燃烧,或断片时使用易燃液体丙酮接片子而导致火灾,且室内电气设备又比较多。因此,该部位要与其他部位进行有效分隔。对于放映数字电影的放映室,当室内可燃物较少时,其观察孔和放映孔也可不采取防火分隔措施。
还有支队既然提了 就按照他的整改 争这个还不如不争
沉默 2026-02-04 16:10
0 赞
0 踩 [回复] 举报
电影放映室主要放映以硝酸纤维片等易燃材料的影片,极易发生燃烧,或断片时使用易燃液体丙酮接片子而导致火灾,且室内电气设备又比较多。因此,该部位要与其他部位进行有效分隔。对于放映数字电影的放映室,当室内可燃物较少时,其观察孔和放映孔也可不采取防火分隔措施。你看看你这种放映机危险性,如果原理都不一样,然后风险低,可以不用的。