物流园消防车道

物流园内的橇装加油装置,需要设计消防车道吗?

15063629026 | 2026-02-04 08:10
请写下您的回答回答

回答 | 2

yujun500 2026-02-05 17:00 00 [回复]举报

撬装式加油设备属于可活动式甲B类储存设施,性质类似临时储罐,可以参考甲B类储罐按建规设置消防车道,首先应能到达,其次储量按折算后大于1500m³应设置环形车道

阳明心 2026-02-26 11:11 00 [回复]举报



宜”设环形消防车道