各位老师,现在有一个多层公共建筑设置了防火墙与相邻多层民宅贴临建造,建筑高度差不多等高,但防火墙上开设有甲级防火窗,我认为未开设门窗洞口的防火墙才能贴邻建造防火间距不限,而对于开了甲级防火窗的,只能套5.2.2-5条,防火间距不小于3.5m和4m的要求,这样理解是否合理?

吴浩 | 2026-01-30 10:26
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友68723 2026-02-01 10:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

理解合理


李勤 2026-02-02 10:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范6.1.5 正如你所说的

yujun500 2026-02-05 17:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

其实最重要的是这句话,那么贴临也好,减少间距也好,此时防火墙均不可开门窗洞口