消防水炮启动逻辑关系

请问各位大咖,消防水炮现场手动控制箱和控制主机的关系,比如,现场手动控制箱在手动状态,控制主机在自动状态,发生火灾水炮会自动喷射吗?现场手动控制箱在自动状态,主机在手动状态,发生火灾水炮会喷射吗?谢谢

请写下您的回答回答

回答 | 5

小唐12321 2026-01-29 16:16 00 [回复]举报

都要自动

胡彬 2026-01-30 08:26 10 [回复]举报

控制主机到手动控制箱有一组联网通讯线和一组控制箱电源线,另外就是一组启泵和反馈线及水炮视频线!

手动控制箱到水炮一组电磁阀电源,一组视频电源线和通讯线!

视频电源线和视频线这个就是为了服务水炮摄像头,说白了就是个监控,只负责记录灭火过程

现场手动控制箱处于手动状态,水炮不会进行灭火操作,只会寻找火源!

自动状态下,发现火源,打开电磁阀,控制主机启动水泵,进行喷射灭火!

仓鼠 2026-01-30 08:33 00 [回复]举报

一般消防设备来说现场主机手动状态是无法进入联动状态的(不过现在新型的电子面板防排烟风机手动状态也可以进行联动旧版的按钮型一般不行),现场自动状态而主机手动状态在也无法进入联动状态因为报警主机没打自动嘛(特别是水炮是可以是可以人为进行控制的,手动状态代表着有人在控制(不论是现场还是主机远程),和风机又有区别)

追风赶月 2026-01-30 11:12 00 [回复]举报

1、现场手动控制箱在手动状态,水炮控制主机在自动状态,火灾状态下水炮不会自动启动。2、现场手动控制箱在自动状态,水炮主机在手动状态,火灾状态下水炮不会自动喷射。3、当两者都在自动状态,水泵控制柜也自动状态,发生火灾水炮会自动喷射。

佑与宇 2026-01-30 15:19 00 [回复]举报

不会自动喷射,在您描述的两种情况下,消防水炮都不会自动启动。