消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

烟花爆竹仓库有必要设置火灾自动报警系统吗

《 烟花爆竹工程设计安全标准》 GB50161-2022 

13.4.2 当危险品生产区内生产工序设置消防雨淋系统或总仓库区内1.3级危险品单库建筑面积大于500m²时,宜设置火灾自动报警系统。仓库内是不是尽量不走电气管线比较好?

电气123 | 2026-01-27 14:45
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-01-28 08:51  2 赞  0 踩 [回复] 举报

采用防爆导管、金属屏蔽或埋地敷设等方式

仓鼠 2026-01-29 11:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报


这种地方消防规范没啥规定要装,因为甲乙类的里面除了存储物品出烟其他按规定是没啥出烟的东西的,能出烟基本也没救了,主要是防为主,关键是电气预防和烟火管制,里面照明之类电气设施需要防爆,不过既然想要烟花仓储有规定需要安装也可以安装,不过相应规定也是宜设置非强条吧

配电箱,开关之类的东西可能产生电火花的东西安装在室外不要安装在室内

佑与宇 2026-01-30 15:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有必要设置火灾自动报警系统,且仓库内应严格控制电气管线敷设。

佑与宇 2026-01-30 15:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关于电气管线问题:仓库内确实应尽量减少电气管线敷设,这是基本原则。​ 具体应满足以下要求:
线路敷设方式:必须采用穿钢管或阻燃管明敷(不允许暗敷),且钢管应可靠接地,所有接头必须在接线盒内完成
设备选型:所有电气设备(包括火灾报警探测器、接线盒等)必须采用防爆型或本安型,防爆等级应符合爆炸危险环境要求
线路走向:应避开危险品堆放区域,沿墙或顶棚敷设,不得穿越危险品上方
检修要求:所有电气线路应便于检修,避免在库房内设置不必要的接线箱或设备

关闭

关闭

手机APP下载