消防软管卷盘 GB15090-2005 5.10多个疑问

1.清除通路内残留灭火剂的装置指什么?重力吗?

2.保险机构保证未打开进口阀时软管不能展开。实践中未见过比保险机构?

3.软管与卷盘的连接应保证软管缠绕时,靠近

连接部位的软管不扁瘪。到底说的是哪个部位?进水阀到卷盘外侧接水口之间的水管两端,还是软盘内部中心的接口?

4.有没有针对此产品规范的条文说明、解读、实施指南,课程?

WL | 2026-01-24 21:37
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

EHS-DL 2026-01-26 10:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1. 清除残留灭火剂装置的定义‌

     该装置指用于排除软管和阀门内残余灭火剂(如水、泡沫等)的专用结构,其形式不限于重力排水。标准要求必须设计有效清除通路,防止残留物腐蚀或堵塞部件,但未限定具体实现方式,可采用泄压阀、排空管或机械挤压等设计。


‌2. 保险机构的实践应用‌

     保险机构是防止误操作的核心组件,其作用为:‌当进口阀处于关闭状态时,通过机械锁止(如棘轮、卡扣或联动阀门)强制限制软管拉出‌。该装置通常集成在卷盘转轴或阀门联动系统内,外观可能隐蔽,需通过操作验证功能(如未开阀时强行拉拽软管会被锁死)。


‌3. 软管连接防扁瘪部位‌

     规范明确要求 ‌"软管与卷盘滚筒的连接处"‌(即软管缠绕时直接接触卷盘中心的接口部位)应保持圆形截面,避免因弯曲压迫导致通流截面积减小。此要求针对软管缠绕过程中最易变形的位置,而非进水阀或外侧接口。

‌4. 规范解读资源‌

  • ‌课程没有怎么关注。