消防控制室面积要求?

老陈陈 | 2026-01-21 09:33
请写下您的回答回答

回答 | 3

scool 2026-01-21 13:06 10 [回复]举报

3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定:    1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。    2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。    3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。    4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。    5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。

李勤 2026-01-21 16:09 10 [回复]举报

追风赶月 2026-01-21 16:14 10 [回复]举报

<<浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2025版)>>9.6.1条规定:"消防控制室净面积不应小于10m2
<<湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)>>3.4.10条:"消防控制室净面积不应小于10m2