在《建筑防火通用规范》的6.4.1中要求宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能是否可以用液压合页实现

《建筑防火通用规范》的6.4.1中的“防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。”

其中宿舍的居室、旅馆建筑的客房自动关闭功能是否可以靠液压合页实现,不用安装闭门器

薛定谔的猫 | 2026-01-20 09:15
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

赵吏 2026-01-20 10:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

条文明确要求疏散门具备自动关闭功能,但未限定具体技术手段。

李勤 2026-01-20 10:30  0 赞  0 踩 [回复] 举报

开门力度是否符合规范要求

EHS-DL 2026-01-20 11:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

液压合页如果具备自闭功能,可以满足规范要求而无需额外安装闭门器。

scool 2026-01-20 14:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.4.5 闭门装置 6.4.5.1 闭门装置为防火门闭门器时,应符合XF93的规定;闭门装置为其他类型的,其数量、规格、强度应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配,反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。

仓鼠 2026-01-21 13:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

除了合页符合了自闭功能,还有一方面是闭门器启闭启闭拉力是否符合要求,以及该类型合页的使用该防火门能不靠其他外物、钥匙等能从两侧均能方便开启不靠外物。

GB12955

5.9.1 启闭灵活性
    防火门应启闭灵活、无卡阻现象。
5.9.2 门扇开启力
    防火门门扇开启力不应大于80 N。
    注:在特殊场合使用的防火门除外。

小唐12321 2026-01-22 11:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主要还是力度吧,一般问题不大