消防扑救面一定是与建筑长边完全对应吗,能错位一米吗?

消防扑救面一定是与建筑长边完全对应吗,能错位一米吗?

周莉HN | 2026-01-16 10:17
请写下您的回答回答

回答 | 4

赵吏 2026-01-16 11:00 00 [回复]举报

《建筑防火通用规范》 GB55037-2022    3.4.6 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场地,应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。 3.4.7 消防车登高操作场地应符合下列规定:     1 场地与建筑之间不应有进深大于4m的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线;     2 场地及其下面的建筑结构、管道、管沟等应满足承受消防车满载时压力的要求;     3 场地的坡度应满足消防车安全停靠和消防救援作业的要求。


懒得说 2026-01-17 11:05 10 [回复]举报

错位1米也要纠结?   不影响消防车的救援行为就行了

小唐12321 2026-01-20 10:27 00 [回复]举报

不影响救援,根据实际情况,一般问题不大,为什么要错开呢,有什么设计难度

李勤 2026-01-20 11:18 00 [回复]举报

图集扑救面也可以是“L”型的,不一定是“一”字型