手动报警按钮、声光警报器等必须做标识标牌吗?

手动报警按钮、声光警报器、模块、常开(常闭)防火门、末端试水装置等必须做永久性标识标牌吗?

与笑同行 | 2026-01-15 20:20
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

追风赶月 2026-01-16 09:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一、消防设施通用规范 GB55036-2022 

2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

二、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 

6.3.2 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m ,且应有明显的标志。

3.3 系统部件的安装:3.3.16 手动火灾报警按钮、消火栓按钮、防火卷帘手动控制装置、气体灭火系统手动与自动控制转换装置、气体灭火系统现场启动和停止按钮的安装,应符合下列规定:     1 手动火灾报警按钮、防火卷帘手动控制装置、气体灭火系统手动与自动控制转换装置、气体灭火系统现场启动和停止按钮应设置在明显和便于操作的部位,其底边距地(楼)面的高度宜为1.3m~1.5m,且应设置明显的永久性标识,消火栓按钮应设置在消火栓箱内,疏散通道设置的防火卷帘两侧均应设置手动控制装置;

3.3.18 消防电话分机和电话插孔的安装应符合下列规定:3 应设置明显的永久性标识;



赵吏 2026-01-16 10:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《消防设施通用规范》 GB55036-2022  2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017  6.5.3 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013  6.3.2 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m ,且应有明显的标志。6.8.4 未集中设置的模块附近应有尺寸不小于 100mm×100mm 的标识。

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版) 6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

李勤 2026-01-20 11:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范要求应有明显标识,不能遮挡