二层丙类厂房,靠近底层疏散楼梯间处增加一甲类中间仓库,规范是否有限制

有一个二层的丙类厂房(非劳动密集型企业),在改造过程中,需要增加一个甲类中间仓库,中间仓库布置在外墙靠近楼梯间,这个布置是是否违反规范要求。见示意图。

YMG | 2026-01-15 15:15
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

scool 2026-01-16 09:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。