超过24m歌舞娱乐采用封闭楼梯间可以么?

小白杨081521 | 2026-01-12 09:43
请写下您的回答回答

回答 | 1

赵吏 2026-01-12 10:39 00 [回复]举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022   

7.4.4 下列公共建筑的室内疏散楼梯应为防烟楼梯间:     1 一类高层公共建筑;      2 建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。

7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间:     1 建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑;     2 多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功能的建筑;     3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑;     4 多层商店建筑、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;     5 6层及6层以上的其他多层公共建筑。