风井内风管穿楼板处需要封堵吗

风井内风管穿楼板处需要封堵吗

zbf619 | 2026-01-11 16:26
请写下您的回答回答

回答 | 4

追风赶月 2026-01-12 08:54 00 [回复]举报

需要封堵。穿越处的空隙要用不燃材料防火封堵材料严密填实。

EHS-DL 2026-01-12 08:58 00 [回复]举报

要。依据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第6.3.4条第6款 当风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。

小唐12321 2026-01-12 09:17 10 [回复]举报

可以不用,风井要满足防火要求就可以,一般不开检修门,开也要满足要求

李勤 2026-01-20 17:08 00 [回复]举报

需要封堵。要不存在火灾蔓延风险。