D类干粉灭火系统是否接入火自报系统?

D类干粉灭火系统需不需要接入火自报系统,如果不接入的话,有没有规范依据?

李腾腾 | 2026-01-10 16:28
请写下您的回答回答

回答 | 2

赵吏 2026-01-12 08:19 00 [回复]举报

干粉灭火系统设计规范 GB50347-2004

6.0.2  设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于30s,且不得小于干粉储存容器的增压时间。

EHS-DL 2026-01-12 08:40 00 [回复]举报

不强制接入火灾自动报警系统,但无规范支持其“可不接入”‌。一般化工、冶金、锂电等D类火灾高风险场所建议还是接入火自报系统。