天面排烟口与正压送风口的距离规范更早的

天面排烟口与正压送风口的距离规范更早的

pengshenhua | 2026-01-09 11:23
请写下您的回答回答

回答 | 1

赵吏 2026-01-09 15:28 00 [回复]举报

      根据建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017的编制说明“此前,我国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95和《建筑设计防火规范》GB 50016—2006对建筑防烟排烟系统技术提出了一定的要求,但尚无建筑防排烟系统的专项技术标准。”

1:【已作废】建筑设计防火规范 GB50016-2006    9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。

2:【已作废】《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95  暂未找到你所描述的相关内容。