湿式报警阀压力开关是好的,模块报警,放水不连锁启泵是什么原因

湿式报警阀压力开关是好的,模块报警,放水不连锁启泵是什么原因

请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS-DL 2026-01-08 10:36 00 [回复]举报

查一下压力开关到水泵控制柜间的直启线路及水泵是否有机械故障、水泵的控制回路接线情况。

赵吏 2026-01-08 10:39 00 [回复]举报

检查压力开关至消防泵控制柜的线路,断路、短路或接线松动,导致启泵信号无法传递。

李勤 2026-01-08 10:53 00 [回复]举报

压力开关两组线,一组去的模块,一组去的泵房。

1.首先检查压力开关后边是否4根线(有的作假只在压力开关附近4根线,到后边就少两根)

2.两个启泵的线最终应连接到泵控柜端子排,查看这组线到泵控柜是否连接,可以在泵柜端子排短接看现场是否能直接启泵。