喷水强度确定

建筑高度为14.92m的三层幼儿园,火灾危险等级为轻危险等级,按规范喷水强度为4L/min·m²,可以选择喷水强度为6L/min·m²吗

Lanfo_rd | 2026-01-06 13:15
请写下您的回答回答

回答 | 2

我头发贼黑 2026-01-06 15:19 10 [回复]举报

设计参数不应低于,当然可以

赵吏 2026-01-06 15:27 10 [回复]举报

      国家规范给出的是最低设计要求。设计人员完全可以根据建筑的具体情况、业主的需求或为了提高安全性,选择更高的火灾危险等级进行设计。