防火卷帘导轨要求

请问对于嵌入式导轨和明设式导轨有没有具体要求,例如哪些场所应安装嵌入式哪些应安装明设式

Jzy666 | 2025-12-26 09:26
请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS-DL 2025-12-26 10:22 00 [回复]举报

嵌入式导轨是“设计驱动型”选择,明设式导轨是“功能驱动型”选择‌。嵌入式更受高端市场青睐;而在工业、物流与改造项目中,明设式因其高效性占据主导地位。

红色ID 2025-12-26 11:34 00 [回复]举报

 

5.2 防火卷帘安装

7 防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上,并应采用预埋螺栓、焊接或膨胀螺栓连接。导轨安装应牢固,固定点间距应为600mm~1000mm。

追风赶月 2025-12-26 11:49 00 [回复]举报

嵌入式导轨在图纸设计阶段如果有预埋位置,后续就可以选择使用。相关防火卷帘的视频讲解如下:https://v.1190119.com/fanghuojuanlian/570.html?keywords=%e9%98%b2%e7%81%ab%e5%8d%b7%e5%b8%98